Purpose
접지 단자에 대한 전압 측정 용 2 채널 LPW25-U-2
위상 또는 중성선 회로의 전류를 측정하기위한 1 채널 LPW25-I-1
가능한 최대 길이가 수십 미터 인 케이블로 LTR24-2 또는 LTR25에 연결
단상 및 다상 AC 네트워크 측정에 필요한 전류 및 전압 측정 채널 수 조합
DIN 레일에 장착

 2 채널 LPW25-U-2 트랜스 듀서는 ~ 0.4kV까지의 AC 전원 네트워크에서 접지 터미널에 상대적인 전압을 측정하도록 설계되었습니다 (또한 외부 전압 트랜스포머를 사용할 때 더 높은 전압). 3 상 네트워크의 위상, 선형 전압은 접지 단자에 대해 2 개의 해당 전압을 측정하는 2 개의 LPW25-U-2 변환기로 얻은 측정 결과로부터 계산할 수 있습니다.


단일 채널 LPW25-I-1 트랜스 듀서는 최대 0.4 kV AC의 전압으로 전기 네트워크에서 최대 5 A의 전류를 측정하도록 설계되었습니다 (또한 외부 전류 트랜스포머를 사용할 때 더 높은 전류 또는 전압).


LPW25 트랜스 듀서는 LTR24-2 또는 LTR25 모듈과 함께 사용되어 전기량 (진폭, 위상, 전력, 에너지)의 값을 계산하고 오실로 그램 및 스펙트로 그램을 얻을 수있는 연속 데이터 수집 기능이있는 AC 측정 시스템을 생성합니다. LPW25의 주요 응용 분야 (LTR24-2 또는 LTR25와 함께) : 10-10,000 Hz의 주파수 범위에서 전력 네트워크의 과도 현상 연구.


LPW25 변환기 인터페이스는 IEEE 1451.4 표준과 호환되며 DC 전원 공급 장치와 동일한 2 선 인터페이스를 통해 변환기 출력 (교류 전압 구성 요소)을 전달하는 각 변환기 채널에 대한 2 선 인터페이스입니다.

 

Designation of LPW25 transducers

 

General characteristics of LPW25

Number of measurement channels

LPW25-U-2-400-1

LPW25-I-1-5

 

2

1

Input measuring range 

LPW25-U-2-400-1

LPW25-I-1-5

 

400 V (AC line voltage)

5 A (AC power in the phase or neutral circuit)

Maximum voltage

- AC line voltage

- AC phase voltage

 

800 V

460 V

Maximum AC power  (LPW25-I-1-5) 10 A

The influence of the DC component of the current to the measurement error

LPW25-I-1-5-1 

LPW25-I-1-5-2

 

Significant

Insignificant

The basic error, reduced to the measurement range of the AC voltage at a frequency of 50 Hz:

LPW25-U-2-400-1 

 

±0,2%

 

The basic error, reduced to the range of AC power measurement at a frequency of 50 Hz:

LPW25-I-1-5-1

LPW25-I-1-5-2

 

±0,2%

±1%

Bandwidth at -3 dB 10 to 10000 Hz
Input resistance (LPW25-U-2-400-1) relative to the ground terminal (2000±12) kOhm
Input impedance (LPW25-I-1-5)   Not more than 0.011 Ohm at a frequency of 50 Hz

Transducer's transfer ratio (see Note 1)

LPW25-U-2-400-1 

LPW25-I-1-5

 

0,01 V/V

0,5 V/A

The amount of Flash memory of each transducer channel for recording calibration coefficients and identification information 1 Kbit

Note 1. Reference characteristics of the transducer's transfer ratio are given. Actual transfer ratio are indicated in the transducer passport and written to its flash memory. The program function of reading flash-memory of LPW25 transducers is announced in new versions of LTR25 modules.

 

TYPICAL LPW25 CONNECTION IN A 3-PHASE MEASURING SYSTEM 0,4 KV, 5 A

 

Note 2. Cable length limitation from LPW25 to LTR is affected by the resistance of the wires, the cable capacity and the requirement of the upper frequency of the passband. These restrictions are similar to the limitations of the ICP interface.

 

EXTERNAL VOLTAGE AND CURRENT TRANSFORMERS CONNECTING TO LPW25

To implement a voltage measuring range greater than 0.4 kV (linear) and a current of more than 5 A, external voltage transformers (VT) and current transformers (CT), respectively, should be used. The primary windings of VT and CT must be included in the measured circuits, and secondary (II) - connected to the LPW25 according to the schemes shown in the figure below. When the CT is connected, the K-coupler must be used to safely disconnect the LPW25 if necessary.

 

 

Company : Reshenie (Manufacturing Engineering Group)
Address : R. 406, Ace Gwanggyo Tower 3rd, 1286, Uidong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, S. Korea
TEL : 070-8285-2269 E-mail : reshenie@naver.com
Copyright © 2018 Reshenie All rights reserved.